pinpomp118
Membre
Messages : 117
Inscription : mer. 19 déc. 2007
Service d'incendie : Vuisternens-en-Ogoz
Grade : Sergent
Localisation : Vuisternens-en-Ogoz FR, SUISSE

Comment faîtes-vous le rétablissement des appareils PR ?

jeu. 20 déc. 2007

Etant préposé et responsable des appareils PR, je me demande comment faîtes-vous pour le rétablissement des appareils.
Pour notre part à la fin de l'ex, on change visagères et bouteilles directement sur le lieux de l'ex et ensuite la moitié descende au nettoyage et contrôle. Nous utilisons entre 10 et 13 appareils à chaque ex.

Avatar de l’utilisateur
Fireco79
Modérateur
Messages : 2442
Inscription : dim. 04 janv. 2004
Service d'incendie : CSI Crans-Montana, Section 1'300
Grade : 1er Lieutenant
Localisation : Crans-Montana VS, SUISSE
Contact : Site internet

jeu. 20 déc. 2007

Salut,

Etant préposé moi aussi, on procède à peu près de la même façon. On prend généralement un chariot avec des bouteilles remplies ainsi qu'un sac avec des masques de réserve. Quand l'exercice est fini, on change la bouteille et le masque sur place et on contrôle le tout sur place (à moins que les appareils soient vraiment sales, là on rentre au local avant de les contrôler).

Ensuite, on rentre pour remplir les bouteilles vides et... mettre les masques dans la machine à laver puis à sécher (eh oui, on a la chance de ne plus devoir laver les masques à la main, un petit luxe de notre nouveau local :wink: )

A noter que la FSSP exige maintenant que les masques soient numérotés et répertoriés sur les feuilles de contrôle. Et il est probable que l'on doive à l'avenir affecter des masques à un seul appareil et non plus les utiliser sur plusieurs ARI.
Joël
Modérateur
Cap Instr SP
Lire la Charte du Forum

"Aller vite c'est bien, arriver au feu c'est mieux!"

raptor
Membre très actif
Messages : 1857
Inscription : lun. 19 janv. 2004
Service d'incendie : DPS Avenches - pompier d'entreprise
Grade : Sergent
Localisation : Avenches VD, SUISSE

jeu. 20 déc. 2007

Je suis aussi préposé ( le pire boulot ... sur interspiro )
Nous avons deux types d'appareils

intervention - bouteilles composites, nous nettoyons direct après l'intervention, nettoyage total visagière et bouteille + contrôle du tout

exercice ( aussi utilisable en intervention ) - bouteille acier, nous avons un jour pour les nettoyer après l'exercice
Le séchoir est ..... un ancien frigo reconverti ...

Le gros problème avec ce système, c'est que nous utilisons trop rarement les appareils d'intervention en exercice

Et comme tout le monde sait que les interspiro ( masque et contrôle de la bouteille ) c'est une vraie M.... pour démonter et nettoyer, ont perd un temps pas possible, en supposant que le contrôle soit bon du premier coup
Votre protection, notre passion
軍曹ステファン (Gunsou Stéphane) :gyro:
Sécuriser, sauver, tenir, protéger, maîtriser - Ranger (que pour les mêmes !!)

Avatar de l’utilisateur
Fireco79
Modérateur
Messages : 2442
Inscription : dim. 04 janv. 2004
Service d'incendie : CSI Crans-Montana, Section 1'300
Grade : 1er Lieutenant
Localisation : Crans-Montana VS, SUISSE
Contact : Site internet

jeu. 20 déc. 2007

raptor a écrit :Et comme tout le monde sait que les interspiro ( masque et contrôle de la bouteille ) c'est une vraie M.... pour démonter et nettoyer
Hi hi, j'avais aussi entendu ça lors de mon cours préposé :grin: Pour les Dräeger, c'est quand même plus simple!
Joël
Modérateur
Cap Instr SP
Lire la Charte du Forum

"Aller vite c'est bien, arriver au feu c'est mieux!"

raptor
Membre très actif
Messages : 1857
Inscription : lun. 19 janv. 2004
Service d'incendie : DPS Avenches - pompier d'entreprise
Grade : Sergent
Localisation : Avenches VD, SUISSE

jeu. 20 déc. 2007

et plus rapide ... j'irais même jusqu'à dire .. plus fiable
Votre protection, notre passion
軍曹ステファン (Gunsou Stéphane) :gyro:
Sécuriser, sauver, tenir, protéger, maîtriser - Ranger (que pour les mêmes !!)

Fredo
Membre actif
Messages : 810
Inscription : mer. 02 févr. 2005
Service d'incendie : SPVGE
Grade : Sergent Major
Localisation : Genève, SUISSE
Contact : Site internet

jeu. 20 déc. 2007

En ce qui concerne la Ville de Genève, nous avons des appareils qui servent uniquement pour les exercices.
En ce qui concerne le rétablissement on ne fait rien, :grin: on pose tout au labo APR du SIS. :grin:

Avatar de l’utilisateur
Bero9
Membre
Messages : 97
Inscription : jeu. 08 févr. 2007
Service d'incendie : SFB
Grade : Lieutenant
Localisation : Béroche NE, Suisse
Contact : Site internet

ven. 21 déc. 2007

Chez nous, avec Interspiro, c'est nettoyage au hangar, que ce soit un nettoyage sommaire ou complet (12 ARI).
Il est vrai qu'il faut tout de même compter environ 20 min pour nettoyer correctement les masques et soupapes à la demande!! mais heureusement, on change d'ARI dans le courant 08, on va passer au BD-96 de chez Growag......
Les préposés effectuent ensuite un contrôle d'étencheité.
Pour ce qui est des bouteilles (en acier). elle sont acheminées au CS pour le remplissage.

Revenir à « Matériels »