Salut à tous,
Hier soir lors d'un exercice PR, nous avons eu la présentation d'un appareil nommér Régis 500S de la maison Dräger.
Pour ceux qui ne voyent pas ce que c'est, il s'agit d'un appareil qui sera placé vers le machiniste TP, qui a pour objectif de palier au manque de surveillant PR lors des toutes premières minutes d'une intervention.
En résumé voilà comment cela devrait être utilisé en intervention :
#1 : On part sur un feu d'appart, par exemple.
#2 : le TP part à quatre personnes : 1 chauffeur, 1 CI, 2 porteurs
#3 : les deux porteurs s'équipent durant le trajet, ARI, cordes, autoroll, radio etc...
#4 : arrivé sur place, les porteurs vont à l'arrière du TP, connectent (avec un jack) une plaquette jaune (fixée à l'ARI) qui a un velcro sur laquelle le nom du porteur est inscrit à Régis
#5 : les porteurs font leur contrôle réciproque, inscrivent leur pression sur la plaquette et inscrivent dans une colonne prévue à cet effet sur ce Régis l'heure d'entrée et le canal radio ainsi que leur mission.
#6 : les porteurs font leur job..
#7 : quelques minutes après arrive le surveillant qui n'a plus qu'à reprendre les infos sur le Régis et prend la main pour la surveillance.
Donc c'est tout nouveau pour notre corps,
est-ce que des personnes ont déjà utilisé cet appareil ?
Si oui, qu'en pensez-vous au niveau utilisation ?
Merci d'avance
A+
Gaël