Lance à jet diffusé

dim. 31 juil. 2005

Bonjour à tous,

Pour donner suite à quelques discussions animées que nous avons pu avoir dans notre corps, je vous pose la question suivante (pour ceux possédant ce type de lance) :

Comment l'utilisez-vous? Sur la lance de première intervention ou sur une conduite de refoulement de 40?

Merci pour vos avis sur le sujet :)
Joël
Modérateur
Cap Instr SP
Lire la Charte du Forum

"Aller vite c'est bien, arriver au feu c'est mieux!"

Dédé
Modérateur
Messages : 864
Inscription : dim. 04 janv. 2004
Service d'incendie : En retraite (Martigny-Combe)
Grade : Autres
Localisation : Martigny-Croix VS, SUISSE

Re: Lance à jet diffusé

dim. 31 juil. 2005

Fireco79 a écrit :Bonjour à tous,

Pour donner suite à quelques discussions animées que nous avons pu avoir dans notre corps, je vous pose la question suivante (pour ceux possédant ce type de lance) :

Comment l'utilisez-vous? Sur la lance de première intervention ou sur une conduite de refoulement de 40?

Merci pour vos avis sur le sujet :)
Hello Joël, bonne question..... :wink:
La lance dite " à acron " est utilisée chez nous avec une conduite de 40 mm, n'ayant pô de tonne-pompe.
Au centre de renfort sauf erreur, ils font de même. La lance de première intervention est du type conventionnel.

Amitiés à toutes et tous.
Le courage, c'est le fait d'avoir peur sans que cela paraisse. ( Pierre Véron )

André, modo. Image: Lire la Charte du Forum

Avatar de l’utilisateur
Fireco79
Modérateur
Messages : 2442
Inscription : dim. 04 janv. 2004
Service d'incendie : CSI Crans-Montana, Section 1'300
Grade : 1er Lieutenant
Localisation : Crans-Montana VS, SUISSE
Contact : Site internet

lun. 01 août 2005

Merci Dédé pour ta réponse!

J'attend encore d'autres avis :P
Joël
Modérateur
Cap Instr SP
Lire la Charte du Forum

"Aller vite c'est bien, arriver au feu c'est mieux!"

alex
Membre actif
Messages : 855
Inscription : mer. 24 sept. 2003
Grade : Autres
Localisation : Bouloz FR, SUISSE
Contact : Site internet

lun. 01 août 2005

Nous on l'utilise avec du 55 et du 40... Tout dépend du type d'intervention, à l'extérieur avec du 55 et si on a du 40 à disposition on l'utilise pour l'intérieur.
Alexandre
Modérateur du forum
http://www.swiss-firefighters.ch

sylvain
Membre
Messages : 51
Inscription : jeu. 30 sept. 2004
Localisation : La Côte (VD), SUISSE

lun. 01 août 2005

pour l'exterieur en 55 on utilise en général les lances de types pc, pour l'intérieur en 40 on utilise les lances à jet diffusé. surtout pour limiter les dégats et aussi pour mieux controler notre intervention sur le feu.

Avatar de l’utilisateur
Kevin
Membre
Messages : 142
Inscription : mer. 19 janv. 2005
Service d'incendie : CSI-C Cimo
Grade : Lieutenant
Localisation : Muraz (VS), SUISSE
Contact : Site internet

mar. 02 août 2005

Nous avons installé des lances dite"Akron" sur nos lances de 1ère intervention, et on l'utilise aussi sur des conduites de 40 et de 55.
Kevin

raptor
Membre très actif
Messages : 1857
Inscription : lun. 19 janv. 2004
Service d'incendie : DPS Avenches - pompier d'entreprise
Grade : Sergent
Localisation : Avenches VD, SUISSE

mer. 03 août 2005

hello

nous aussi nous utilisons du 55 ( voir du 40 dans un immeuble à cause des escaliers

tout dépend en fait de la perte de charge
Votre protection, notre passion
軍曹ステファン (Gunsou Stéphane) :gyro:
Sécuriser, sauver, tenir, protéger, maîtriser - Ranger (que pour les mêmes !!)

Avatar de l’utilisateur
Fireco79
Modérateur
Messages : 2442
Inscription : dim. 04 janv. 2004
Service d'incendie : CSI Crans-Montana, Section 1'300
Grade : 1er Lieutenant
Localisation : Crans-Montana VS, SUISSE
Contact : Site internet

mer. 03 août 2005

Merci à tous pour vos informations!
Kevin a écrit :Nous avons installé des lances dite"Akron" sur nos lances de 1ère intervention, et on l'utilise aussi sur des conduites de 40 et de 55.
A croire que c'est une spécialité valaisanne d'avoir des lances Akron sur les conduites 1ère intervention...

Bon, je vois sinon que la majorité d'entre vous utilisez ce type de lance sur des conduites 55 ou 40. Effectivement, c'est le débat que nous avions et il est vrai que cette solution semble meilleure.

En fait, si je résume, ce type de lance est essentiellement utilisée pour de la pénétration (refroidissement des fumées, etc.) et son utilisation à l'extérieur du bâtiment peut très bien être remplacée par des lances type PC. Etant donné que la conduite de 1ère intervention dispose généralement d'une longueur de 80 mètres environ, elle se prête assez mal pour de la pénétration, surtout qu'il n'est pas possible de la rallonger!

En conclusion, je crois que même si, à l'heure actuelle, nous avons encore une lance Akron sur notre conduite de 1ère intervention, c'est n'est pas une bonne solution (avis personnel). Maintenant, on verra si nos chefs vont bientôt changer d'avis...
Joël
Modérateur
Cap Instr SP
Lire la Charte du Forum

"Aller vite c'est bien, arriver au feu c'est mieux!"

Avatar de l’utilisateur
fireman
Modérateur
Messages : 2413
Inscription : mer. 10 sept. 2003

mer. 03 août 2005

...les lances type PC sont vouées à disparaître (voir même les lances type Akron) pour laisser la place aux lances à débit variable (LDV)...

Image

alex
Membre actif
Messages : 855
Inscription : mer. 24 sept. 2003
Grade : Autres
Localisation : Bouloz FR, SUISSE
Contact : Site internet

mer. 03 août 2005

Les lances type PC pour une pénétration ne sont pas idéales je trouve. Pour la 1ère intervention faut plutôt des lances type pistolet et pas des Akron... mais à défaut une Akron est toujours mieux qu'une PC.
Alexandre
Modérateur du forum
http://www.swiss-firefighters.ch

Avatar de l’utilisateur
Fireco79
Modérateur
Messages : 2442
Inscription : dim. 04 janv. 2004
Service d'incendie : CSI Crans-Montana, Section 1'300
Grade : 1er Lieutenant
Localisation : Crans-Montana VS, SUISSE
Contact : Site internet

mer. 03 août 2005

Ouaip, ben petite correction, c'est bien une LDV que l'on a, et pas une Akron.
Joël
Modérateur
Cap Instr SP
Lire la Charte du Forum

"Aller vite c'est bien, arriver au feu c'est mieux!"

Avatar de l’utilisateur
Kevin
Membre
Messages : 142
Inscription : mer. 19 janv. 2005
Service d'incendie : CSI-C Cimo
Grade : Lieutenant
Localisation : Muraz (VS), SUISSE
Contact : Site internet

Test conduites

ven. 05 août 2005

Nous avons effectué quelque petit test lors de notre prise de piquet de ce soir. Nous avons rallongé notre conduite de 1ère intervention avec du 40mm, toujours avec notre lance Akron; exercice réussi ça fonctionne très bien.
Nous avons fait de la mousse moyenne avec des conduites de 40 mm, exercice réussi, mousse impeccable. décision a été prise de gentiment remplacer nos conduite de 55mm dans le TP par du 40mm bien moins lourde à tirer!
Kevin

Avatar de l’utilisateur
Fireco79
Modérateur
Messages : 2442
Inscription : dim. 04 janv. 2004
Service d'incendie : CSI Crans-Montana, Section 1'300
Grade : 1er Lieutenant
Localisation : Crans-Montana VS, SUISSE
Contact : Site internet

sam. 06 août 2005

Pour rigoler, je te conseille de ralonger la lance de 1ère intervention avec du 40, et puis de faire de la mousse avec, enfin essayer de faire de la mousse...
Joël
Modérateur
Cap Instr SP
Lire la Charte du Forum

"Aller vite c'est bien, arriver au feu c'est mieux!"

backdraft
Membre
Messages : 63
Inscription : dim. 17 avr. 2005
Localisation : Suisse

ldv

dim. 07 août 2005

sur Genève nous avons des ldv sur les conduites de 1ère intervention.
Pour ce qui est du débat sur le 40 ou le 55 mm, je suis un fervent partisant du 55; ceci pour une simple et bonne raison, l'attaque massive.
Avec du 40mm, vous ne pouvez pas garantir un débit de 400-500 l/min.

raptor
Membre très actif
Messages : 1857
Inscription : lun. 19 janv. 2004
Service d'incendie : DPS Avenches - pompier d'entreprise
Grade : Sergent
Localisation : Avenches VD, SUISSE

Re: ldv

dim. 07 août 2005

backdraft a écrit :sur Genève nous avons des ldv sur les conduites de 1ère intervention.
Pour ce qui est du débat sur le 40 ou le 55 mm, je suis un fervent partisant du 55; ceci pour une simple et bonne raison, l'attaque massive.
Avec du 40mm, vous ne pouvez pas garantir un débit de 400-500 l/min.

et plus il y aura de tuyaux de 40, plus les pertes de charges sont importants, il vaut en effet mieux commencer par du 55