Voici les différents caissons que j'ai utilisé et mes impressions:
caisson thermique du SIS 1 fois par année, c'est intéressant pour travailler la technique. Il permet de bien travailler sa technique d'approche de refroidissement. Visibilité bonne, effets rolls over sympathique, chaleur supportable. Possibilité d'effectuer du sauvetage dans des containers voisins.
Le caisson a bois du SSA 1 fois par année: C'est un caisson a bois, donc charge thermique très élevée, progression sur plusieurs étages, et ouverture de pièces avant d'atteindre le foyer. travail pointu à la lance, sinon gare au retour de la vapeur bouillante. Très proche de la réalité. Pas de possibilité d'effets spéciaux.
Le bâtiment de feux industriels, Avenières - F, l'année passée.
C'est un centre de formation sur les feux industriels. Des installations importantes principalement pour travailler les feux a base de mazout.
Sur différents niveaux. Feux avec des niveaux de visibilité nuls, des équipements spéciaux fournis sur place, en raison de la suie déposée sur l'équipement. Intéressant : travailler avec un équipement français, des méthodes et un langage technique différent.
Il reste encore cette année le caisson vaudois de la Rama (ECA), offrant des possibilités importantes.
comme je ne l'ai pas encore testé cette année, car ils vient d'être construit, je vous mets un descriptif, et je me réjouisde l'essayer:
http://blogredaction.rougefm.com/actu/2 ... -incendie/