Zorba a écrit :
2) une deuxième au palier de l'étage d'intervention. A mettre en marche lorsque l'équipe en attaque a pu ouvrir une fenêtre de l'appartement en feu.
Tout à fait d'accord avec toi pour le premier ventilateur. Concernant le deuxième, cela dépend si tu veux faire de la ventilation offensive ou non. Un RAF peut très bien jouer son rôle et éviter l'utilisation de ce deuxième ventilateur, au moins jusqu'à la fin de l'intervention, moment auquel on pourra l'engager pour évacuer complètement les fumées de l'appartement.
De plus, je rappelle que ce deuxième ventilateur ne doit jamais être mis en route tant que, comme tu le dis, un exutoire n'aura pas pu être créé, mais également tant qu'il n'y a pas certitude qu'aucune personne - pompier ou personnes recherchées - ne se trouve entre le foyer et l'exutoire.