En fait tout est une question de tactique:
Perso je n'ai jamais vu une interventions où la cage d'escaliers était enfumée plus d'un palier sous l'étage du sinistre. Je ne dis pas que ça ne peut par arriver mais c'est rare. Une fois le ventilateur installé devant l'entrée de l'immeuble (au ralenti tant que la porte palière n'est pas fermée et les exutoires ouverts) rien n'empêche une équipe non équipée de mettre en place le dispositif dans la cage d'escaliers avec la hotte qui se déploie rapidement et sans effort.
Le temps que les porteurs s'équipent le dispositif est en place jusqu'à l'étage en dessous du sinistre. Là ils raccordent leur lance avec du 40 et en route.
Je dirai que ce modèle s'applique à 80% des interventions en immeuble. Pour le reste (feu de cave, fort taux de CO dès l'entrée de l'immeuble) les caissettes sont alors plus pratiques.
On voit que l'un n'exclut pas l'autre, c'est au CI d'être flexible dans ses décisions.
Pour le rétablissement des caissettes on a des tuyaux en rab: on met les mouillés au séchage et on en prend des secs dans la réserve.
A+